MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage
01-10-2017, 15:28
Beitrag: #5
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage
Im ErgSp. sehe ich folgendes:

Kunde schaltet einige Bereiche nacheinander int.scharf am Bdt.
Sobald er den Hb1 schärft (dem auch das Bdt als Auswertebereich zugeordnet ist) dann geht das Bdt in Sabotage:

- Sabotage Teilnehmer Ein, Bereich1 -> Bus-2 Strang 1 TLN Adr.63 vom Bdt
- Sabotage Teilnehmer Voralarm Ein -> Bus-2 Strang 1 TLN Adr.63 vom Bdt
(Obige Meldungen innerhalb der selben Sek.)
:: 3 Sek. Später::
- Sabotage Teilnehmer Voralarm Aus
:: 1 Sek. Später::
- Sabotage Teilnehmer Aus, Bereich 1 -> Bus-2 Strang 1 TLN Adr.63 vom Bdt

Kunde hat Sabo gelöscht und Hb1 erneut geschärft -> Keine Sabo mehr.

Leider kommt das eben nicht jeden Tag vor bzw. bei jeder Bedienung...

Lg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage - DanielG - 01-10-2017 15:28

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  MB100 & IQMA - S/U Rechte an Tür vergeben dansec 3 393 07-01-2026 20:34
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 3.889 17-06-2025 18:04
Letzter Beitrag: Funkalarmprofi
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.882 31-05-2025 21:39
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.106 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Aussengehäuse auf Sabotage überwachen und Ausgang wegschalten Daniel_1990 3 1.393 22-11-2024 00:32
Letzter Beitrag: Jaguar
  Neue (mechanische) RFID-Schlüssel für MB100 einpflegen Altair 4 1.802 20-11-2024 08:31
Letzter Beitrag: Altair
  Tuxedo Touchbedienteil - permanenter Piepton bei unscharf ah88985 2 3.216 14-04-2021 09:24
Letzter Beitrag: ah88985
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 11.300 19-07-2020 14:47
Letzter Beitrag: peteralarm
  MB100 V16 mit DS7700IP verbinden lolaxgmxde 3 3.624 26-06-2020 12:07
Letzter Beitrag: 5624
  (Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 7 6.610 25-06-2020 20:04
Letzter Beitrag: lolaxgmxde



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste