> ... ein Pulssignal an als "Sirene" programmierte Ausgänge schicken, oder?

Sicher. Codes 170 bis 175 beachten. Parameter 00 Dauerton/Licht/Was-immer und ein Impuls von 1 bis max. 12 Sekunden.

> ... maximal drei Minuten. Dies gilt aber nicht für die Innensirene,

Genau.

> ... die Innensirene ebenfalls als "Blitz" programmieren...

Nur zu !