Störung OUT2: getrennt oder überlastet
10-06-2017, 12:01
Beitrag: #5
RE: Störung OUT2: getrennt oder überlastet
Die Lastausgänge OUT1-4 sind ja bei Nicht-Verwendung mit entsprechenden Widerständen überbrückt.
Entferne ich einen Widerstand, kommt der o.g. Fehler, auch wenn der Ausgang als "nicht belegt" konfiguriert ist.
Die Sirene wird also nicht als Last erkannt.
An OUT1 habe ich eine Außensirene hängen, da gibt es den Fehler nicht.
An OUT2 liegt es auch nicht, denn wenn ich dort den Widerstand wieder einhänge und die Innensirene an OUT3 hänge, dann wandert die Störung mit.

Liegt es an der Sirene? Vielleicht lege ich den Widerstand trotzdem parallel? Dann erkenne ich es aber nicht, wenn die Sirene tatsächlich mal nicht da ist (außer über Sabo natürlich).
Ich betreibe die SPW-150 ohne Batterie. Ist das vielleicht ein Problem ... bin aber nicht der einzige hier, der sie ohne Batterie verwendet.

Noch etwas:

Ruhewiderstand der Außensirene: ca. 500kOhm
Ruhewiderstand der Innensirene: ca. 500kOhm
beides gemessen an den Kabelenden, die an der Zentrale enden.

... ich check das einfach nicht, dass die Integra dann trotzdem meint, an OUT2 wäre nichts angeschlossen (Widerstand unendlich), wenn ich dort die Innensirene anschließe. Die Außensirene wird immer als Last erkannt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Störung OUT2: getrennt oder überlastet - AlarmChris - 10-06-2017 12:01

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt marcsn 2 1.670 23-10-2024 16:48
Letzter Beitrag: AMtronic
  INT TSI Störung oder so .... Alarmzwerg 5 6.259 17-10-2016 07:44
Letzter Beitrag: Animal



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste