Störung OUT2: getrennt oder überlastet
|
09-06-2017, 22:13
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Störung OUT2: getrennt oder überlastet
Ok, es ist im Handbuch nur vom Steuersignal die Rede, bei der Energieversorgung macht das keinen Sinn. Dann muss der Fehler woanders liegen.
Hängt da noch was anderes an OUT2 dran oder nur die Sirene? Der Ausgang darf mit maximal 3A belastet werden (Toleranzbereich 2,7-3,3A). Miss doch mal den Strom mit einem Multimeter, der aus OUT2 gezogen wird. Vielleicht hast du in deiner Verdrahtung einen Feinschluss. ![]() |
|||
|