Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000
14-02-2017, 00:49
Beitrag: #3
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000
der c1 schafft nichts und ist nur der gemeinsame des Wechslers, (common 1)

Du mußt ins Datenblatt der Terxon schauen, was Dein Aux für einen Strom bei +12V hergibt.
Dann mußt du in Datenblatt der beiden Sirenen schauen, wass diese an Strom benötigen.

Ist die Summe kleiner als die des AUX ist alles gut.
Da die neue Sirene erschreckend leise ist mit 100dB gegenüber der guten alten SG1800 gehe ich davon aus, dass es paßt. Du mußt halt auch mal selber schaun und hier im Forum Geduld haben, bis einer reagiert.

Zweite Variante, wäre den Strom zu messen, wenn man weiß, dass über den Aux 12V und maximal 1A fließen sollten. Das erkennt man auch an der Sicherung.

Die SG1250 zieht 300mA.
Und ups ... das Datenblatt der AZSG10000 sagt uns ja gar nicht über den Strom... da hilft nur eine Einzelmessung. Die sind ja "böse" von ABUS

LG megagramm

A.G.S GmbH

Allgemeiner Gutachter Service
Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
VdS Sachverständiger
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 - megagramm - 14-02-2017 00:49

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
question Terxon SX - Außensirene richtig anschließen sechzehnhundert 3 1.712 21-01-2025 00:59
Letzter Beitrag: Ollik
  Probleme AZSG-10001 Eifelrox 8 2.682 13-11-2024 10:43
Letzter Beitrag: Martina H.
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 8.132 08-01-2024 10:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 7.801 11-06-2022 23:01
Letzter Beitrag: peteralarm
  Terxon S: Verdrahtung so korrekt? Max Imal 3 4.173 21-01-2020 20:25
Letzter Beitrag: peteralarm
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 4.950 01-09-2019 18:19
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 4.477 06-10-2018 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX Herr Antje 3 5.007 29-12-2017 08:02
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Verifizierung meiner Terxon SX Alarm Verdrahtung d4rkdr4g0n1 1 6.343 06-11-2017 08:18
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 5.033 18-05-2017 13:28
Letzter Beitrag: Sektionschef



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste