Terminierung Magnetschalter
|
22-12-2016, 09:47
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Terminierung Magnetschalter
Hallo,
ja, genau so ist das. Das Verfahren das du beschrieben hast nennt sich DEOL das ist mit 2 Widerständen, für Alarm und Sabotage auf 2 Drähten. Bei vierdrähtigen Anschluß, also Alarm und Sabotage getrennt, wird EOL als nur 1 Widerstand verwendet. Auch hier geht es um Sabotageschutz. Ohne den Widerstand könntest du nicht erkennen, wenn jemand einen Kurzschluss auf eine Leitung baut und so diese Erkennung dauerhaft blockiert. Ohne Widerstandsabschluss ist NC. Eine geschlossene Leitung wird als OK erkennt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terminierung Magnetschalter - konrad - 20-12-2016, 12:58
RE: Terminierung Magnetschalter - timbaum - 20-12-2016, 13:26
RE: Terminierung Magnetschalter - konrad - 22-12-2016, 09:22
RE: Terminierung Magnetschalter - timbaum - 22-12-2016 09:47
RE: Terminierung Magnetschalter - konrad - 22-12-2016, 12:16
RE: Terminierung Magnetschalter - timbaum - 22-12-2016, 12:20
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Mitgelieferter Magnetschalter Oasis - wer kennt die, wo gibt es die einzeln? | Juergen | 4 | 5.595 |
06-11-2015 15:34 Letzter Beitrag: Juergen |
|
Riegelschalter und Magnetschalter in der Haustür i.V.m. JA-100 | MarcoR | 22 | 21.987 |
18-03-2015 20:23 Letzter Beitrag: MarcoR |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste