secvest 2way aktivierung fehlgeschlagen
|
20-10-2012, 22:12
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: secvest 2way aktivierung fehlgeschlagen
(20-10-2012 20:14)keeley schrieb: ...Das erscheint mir alles unplausibel ....... Da ist nichts unplausibel - nur schlecht geplant ![]() Ein Funk-Bewegungsmelder am Ausgang bei einer Anlage mit Ausgangsverzögerung geht mal gut und mal eben nicht, da der BM wegen Schonung seiner Batterie einen Schlafmodus hat. Sein Zustand ist also beim Verlassen des Hauses unbekannt (undefiniert). An die Ausgangstür gehört auf jeden Fall ein Öffnungsmelder mit Typ E/A. BM im Eingangs-/Ausgangsbereich sind dann vom Typ EF. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
secvest 2way aktivierung fehlgeschlagen - keeley - 19-10-2012, 18:26
RE: secvest 2way aktivierung fehlgeschlagen - Alarmservice-Hamburg - 19-10-2012, 19:04
RE: secvest 2way aktivierung fehlgeschlagen - keeley - 19-10-2012, 23:35
RE: secvest 2way aktivierung fehlgeschlagen - Alarmservice-Hamburg - 20-10-2012, 04:35
RE: secvest 2way aktivierung fehlgeschlagen - keeley - 20-10-2012, 20:14
RE: secvest 2way aktivierung fehlgeschlagen - Alarmservice-Hamburg - 20-10-2012 22:12
RE: secvest 2way aktivierung fehlgeschlagen - keeley - 21-10-2012, 13:56
RE: secvest 2way aktivierung fehlgeschlagen - Alarmservice-Hamburg - 21-10-2012, 14:03
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste