Reset Sabotagealarm
29-09-2012, 17:46
Beitrag: #2
RE: Reset Sabotagealarm
Hallo Flo,

(22-09-2012 20:27)flopse schrieb:  Problem - Bedienfeld zeigt mir immer Sabotagealram 08 Komponente an.

Wenn ich mit OLink auf die Zentrale will kann ich nicht mehr in den Errichter rein.

Wahrscheinlich ist die Funktion "Sabotagealarm im unscharfen Zustand"
aktiviert.

Du musst die Anlage zur Bestätigung des Alarmes unscharf schalten.
(Am einfachsten mit dem Anwender-Code)

Solange der Alarm nicht abgeschaltet ist, kannst du den Errichter-Modus nicht aktivieren.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.