Infos zum Bus-System der Satel (Integra)?
01-03-2016, 15:29
Beitrag: #11
RE: Infos zum Bus-System der Satel (Integra)?
jepp... per Definition meldet der Melder nicht, sondern betätigt einen Schaltkontakt. Die Alarmzentrale sendet pulsierend nach einer internen Logik "zufällig" verschiedene Spannungen auf die Meldelinie und kontrolliert darüber den Zustand dieses Schaltkontaktes, als Öffner, Schliesser, widerstandsüberwacht oder wie auch immer. Soweit die Arbeitsweise der einfachen Meldelinie.
Der Modulbus ist grundsätzlich ähnlich aufgebaut, das Protokoll hier ist aber keine reine Zustandsabfrage, sondern adressierbar auf die unterschiedlichen Module und Geräte. Die Umsetzung auf den Melderbus (über das INT-ADR) ist wieder ein Zwischending der beiden - Zustandskontrolle mit Adressinformation.

Der Bedienteilbus arbeitet komplett autark und bidirektional, das Protokoll ist offengelegt als SDK und kann auch für Anbindungen oder Eigenkreationen zur Sebstprogrammierung genutzt werden.

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Infos zum Bus-System der Satel (Integra)? - Animal - 01-03-2016 15:29

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.770 16-12-2025 11:36
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.300 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 4.626 06-08-2025 23:03
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 7.891 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 4.224 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 9.588 13-09-2023 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 4.061 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Richtige Anwendung der Integra Zählerlinien alexio7 9 5.650 15-02-2023 00:19
Letzter Beitrag: alexio7
  INT-KNX2 Daten aus BUS lesen renezs 2 2.716 15-12-2022 15:33
Letzter Beitrag: renezs
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 2.003 06-11-2022 15:31
Letzter Beitrag: Balyhoo



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste