BW8000 an Secvest 2Way - Fehlarlarme
|
29-02-2016, 00:11
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: BW8000 an Secvest 2Way - Fehlarlarme
kann gar nicht sein...
Geh mal an die Zone 50 oder 49. Klemm den Melder ab. Mach einen 2,2kohm und einen 4,7 kohm in Reihe an die Zone 49 oder Zone 50. Mach die Anlage zum test mal zu. Wenn Du jetzt keine Alarm bekommst, kannst Du die einfach den Alarmkontakt der BW-Melders parallel zum 4,7 kohm Widerstand schalten. Jetzt muß es gehen. Wenn es jetzt geht, kannst Du analog die Widerstände wieder in den BW-Melder einbauen. Den TAMPER kannst Du gebrückt lassen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
|