Türmodul und mehrere HF-Leser
|
22-02-2016, 22:08
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Türmodul und mehrere HF-Leser
Hallo
Wenn du alle drei parallel anschließt, dann öffnet sich das Garagentor bei allen drei Lesern. Wenn du bei den Zugangstüren nur S/U schalten, und keine Türe öffnen möchtest, kannst du die zwei HF von den Eingangstüren parallel auf das Türmodul 410 und den HF Leser von der Garage auf die Schnittstelle von der Zentrale anschließen. Wenn du auch die Zugangstüren öffnen möchtest, brauchst du für jeden HF eine einzelne Schnittstelle. (zwei 410 Module und Schnittstelle von der Zentrale) |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Türmodul und mehrere HF-Leser - Klasid - 22-02-2016, 19:37
RE: Türmodul und mehrere HF-Leser - 5624 - 22-02-2016, 20:13
RE: Türmodul und mehrere HF-Leser - obma - 22-02-2016 22:08
RE: Türmodul und mehrere HF-Leser - Klasid - 22-02-2016, 22:23
|