Frage zur korrekten Verwendung des ABUS-Alarmkabels
|
11-01-2016, 10:45
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Frage zur korrekten Verwendung des ABUS-Alarmkabels
(11-01-2016 00:43)simon schrieb: > Bei mir ist ebenfals geschirmtes Fernmeldekabel in Verwendung. Da musst Du eh aufpassen. Beim IY(St)Y z.B. 2x2x0,8 hast Du immer verdrillte Adernpaare, das wird von den meisten Herstellern für den Datenbus auch gefordert. Bei den Fernmelde ("Postler"-) Kabel mit grün, rot, usw. hast Du eine sog. Stern 4er Verseilung, d.h. 4 Drähte zum Bund gedreht, das kann, je nach System, zu Problemen führen. Machs wie hier schon beschrieben, IY(St)Y und Schirm sauber anklemmen, das passt eigentlich auf alle namhaften Systeme. |
|||
|