|
Frage zur korrekten Verwendung des ABUS-Alarmkabels
|
|
11-01-2016, 11:45
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Frage zur korrekten Verwendung des ABUS-Alarmkabels
(11-01-2016 01:43)simon schrieb: > Bei mir ist ebenfals geschirmtes Fernmeldekabel in Verwendung. Da musst Du eh aufpassen. Beim IY(St)Y z.B. 2x2x0,8 hast Du immer verdrillte Adernpaare, das wird von den meisten Herstellern für den Datenbus auch gefordert. Bei den Fernmelde ("Postler"-) Kabel mit grün, rot, usw. hast Du eine sog. Stern 4er Verseilung, d.h. 4 Drähte zum Bund gedreht, das kann, je nach System, zu Problemen führen. Machs wie hier schon beschrieben, IY(St)Y und Schirm sauber anklemmen, das passt eigentlich auf alle namhaften Systeme. |
|||
|
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| Rücksetzen des Programmiercodes | mts alarm | 1 | 3.165 |
28-12-2018 19:08 Letzter Beitrag: powertom |
|
| Frage zum Abus AZ6301 | neozed | 0 | 2.476 |
01-08-2018 16:02 Letzter Beitrag: neozed |
|
| Sabo Zone 1–7 Fehler nach Abbau des Bedienteils | Dennyoo | 14 | 11.083 |
20-06-2018 19:07 Letzter Beitrag: neozed |
|
| Ändern des Standard Programcode 07890 Terxon MX | Izakstar | 2 | 4.239 |
20-11-2017 15:38 Letzter Beitrag: Izakstar |
|
| Ansage des Zustandes der MX | Haggardharley | 3 | 4.008 |
31-01-2017 15:38 Letzter Beitrag: evertech |
|
| Abschrimfolie des Kabels erden? | josef.klupfer | 6 | 5.933 |
09-01-2017 00:03 Letzter Beitrag: 5624 |
|
| Verdrahtete Alarmanlage: Frage zur Lichtschranke (Abus Terxon) | Andreas789 | 3 | 6.596 |
02-09-2014 12:49 Letzter Beitrag: evertech |
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe


