Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Planung Terxon MX
14-11-2015, 23:17
Beitrag: #3
RE: Planung Terxon MX
(14-11-2015 22:27)megagramm schrieb:  ...allerdings wird sich hier keiner die Arbeit machen alle Anschlüsse auf Korrektheit zu prüfen....
Lohnt sich aber! Kannst Du dem TE nicht schnell mal eine neue Skizze machen? Du kennst doch auch die Terxon.

Alleine die Verdrahtung der Innensirene ist einen Blick wert, wenn man mal ins Grübeln kommen will. Im Ruhezustand liegt an beiden Anschlüssen +12V an und die Sirenensabotageleitung ist im Normalzustand offen.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Planung Terxon MX - st0ne - 14-11-2015, 19:28
RE: Planung Terxon MX - megagramm - 14-11-2015, 22:27
RE: Planung Terxon MX - Alarmservice-Hamburg - 14-11-2015 23:17
RE: Planung Terxon MX - megagramm - 14-11-2015, 23:49

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Planung Terxon SX: Eigene Sabotagezone für Deckelkontakte? Malitz 1 3.045 17-07-2019 12:29
Letzter Beitrag: Schichtel
  Planung Abus Terxon MX an01 22 14.111 22-06-2016 21:47
Letzter Beitrag: an01
  Planung mit Abus Terxon: In Reihe schalten möglich? Andreas789 7 8.884 04-09-2014 22:09
Letzter Beitrag: Ollik



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste