RE: Frage zur Installation Alarmanlage Neubau
Die Cryplock können entweder über das comlock410 per com2bus angeschlossen werden oder direkt an die Anlage.

Bei der Anbindung über das comlock410 und den com2bus kannst du am Modul noch weitere Geräte anschließen, wie Sperrelemente, Magnetkontakte, Glasbruchmelder, ... und könntest mit einem 2x2x alles anschließen. Nachteil ist der Aufpreis für das Modul.
Da du ein 4x2x legst, könntest du das Modul auch weglassen, spart Geld sieht im Privatbereich auch besser aus (außer du nimmst die Unterputzversion des Moduls).

Du hast an einer Stelle ein 10x2x0,8 eingetragen. Das ist meiner Meinung nach zu viel des guten. 10x2x0,6 reichen aus und ist um einiges dünner, damit auch einfacher zu verlegen und zu verdrahten.

Beim Bus-1 würde ich auch entweder 4x2x0,6 oder 2x2x0,8 nehmen.

Je dicker das Kabel, umso schwieriger ist die Verlegung.

So, jetzt noch ein paar Anmerkungen vor mir:

Du willst ja KNX, aber effektiv KNX light. Die Sache mit dem KNX-Modul ist bekannt, das alte, abgekündigte Modul soll Mist sein. Nie in der Hand gehabt, aber mehrfach von gelesen. Die Abkündigung kommt ja nicht grundlos. Es ist aber ein neues KNX-Modul angekündigt. Bedienbar per Webbrowser. Vielleicht solltest du dir dieses nochmal anschauen.

Ebenso willst du Fremdrauchmelder einsetzen. Dieses Jahr werden noch BUS-1-Sockel für die Telenot Rauchwarnmelder herauskommen. Dadurch hast du den Vorteil, dass du nicht zig verschiedene Bus-Systeme und damit getrennte Kabelsysteme verlegen musst, bist konform mit der Rauchwarnmelderrichtlinie und hast eine Einzelidentifizierung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Frage zur Installation Alarmanlage Neubau - 5624 - 07-08-2015 22:44

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  EMA für EFH-Neubau mfos 13 11.673 21-11-2014 08:23
Letzter Beitrag: Nobe01
  Frage zur DSS7710-Programmierung sfischer 0 1.677 28-02-2014 11:22
Letzter Beitrag: sfischer



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste