Hi evertech,
möchte nach erfolgter Anpassung beider Bedienteile berichten.
- beide BDT´s auf WARDSNDR = ON gesetzt
- Ausgänge Erweiterung (Bus 01/01/1 und Bus 01/02/1 (beide BDT´s)) eingestellt auf Gruppe = Teilbereich; Typ Kontrolle Signalgeber; zuweisen= TB2; Invertierung = Nein; Modus= Konstant.
- EMA spannungslos gemacht und neu gestartet


Ergebnis:
- mit Alarmauslösung in TB1 oder TB2 kommt nach wie vor immer die volle Dröhnung (Innen und Außenblitz/-sirene). Das Pferdchen scheint sich für die Umstellung von extern auf intern in keinster Weise zu interessieren....

- Bei Aktivierung der eines Teilbereiches wird das Laufen der Ausgangszeit/Eingangszeit oder fehlende Voraussetzung (z.B. Fenster offen) nicht mehr akustisch gemeldet.

Sonstige Anmerkungen:
- Die Steckbrücke MASK ist OFF. (wird im Handbuch S.31 nicht weiter errklärt).
- die geänderte Ausgangskonfig wird in der Echtzeitüberwachung korrekt angezeigt
- zu Testzwecken einen weiteren Teilbereich eingerichtet und Zonen zugeordnet. Ergebnis wie oben.
- Ausgangsmodus TB2/TB3 = unverzüglich
- Die Sirenenverzögerungen für TB1/2/3 = 0 min
- Die Sirenendauer: TB1 = 4 min; TB2/3 = 0 min --> bedeutet das nicht, daß die Sirene gar nicht anlaufen darf???

Mir würde jetzt wieder der Werksreset einfallen und dort zunächst eine Zone und einen Teilbereich einrichten und prüfen, ob die Umstellung von extern auf intern funktioniert. Danach kann ich die Konfig vom PC wieder laden. Macht das in dieser Situation aus Deiner Sicht Sinn?

Dank Dir für Deine Hilfe und beste Grüße
Donald
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Alarmverhalten der Teilbereiche (24) - Donald - 26-07-2015 20:02

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon LX Teilbereiche umbenennen? dzek 2 4.245 23-05-2019 18:37
Letzter Beitrag: dzek
  Terxon LX Nur Teilbereiche können aktiviert werden, nicht das ganze System Minielektriker 5 5.865 17-01-2015 17:46
Letzter Beitrag: Minielektriker
  Aktivierte Teilbereiche mit Blockschloss deaktivieren Pixopax 13 11.801 03-01-2014 13:14
Letzter Beitrag: Pixopax
  Terxon LX Teilbereiche und 8Zonen Erweiterung evertech 3 4.813 16-12-2013 12:42
Letzter Beitrag: PTSS
  Terxon (LX) => Teilbereiche schalten nur teilweise scharf alter Meckersack 0 2.479 20-09-2013 01:23
Letzter Beitrag: alter Meckersack



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste