die paar Milliampere für eine handvoll Melder kann man bequem den EX1/EX2 nehmen, zur Not auch den +KPD. Die Integra Plus ist da extrem geduldig.
Jeder Ausgang ist mir 3A belastbar, beachte nur die Gesamtstromaufnahme jedes Ausgangs und die Gesamtstromaufnahme der Zentrale. Willst Du es "richtig" machen nimm einen der Lastausgänge ( Out1-Out4) auch die sind bis 3A belastbar, und programmiere ihn auf "Typ41 Energie". Man kann auch mehrere Melder an einer Linie betreiben, verliert dann aber die Einzelidentifikation wenn die Melder keinen Alarmspeicher haben. Bei Meldern mit Alarmspeicher wird dieser entweder über einen Quittierungsausgang (Out 5-16) oder durch Wegnahme der Spannung (Spannungsversorgungsausgang z.B. auf "Typ44 Brandmelderversorgung" programmieren) zurückgesetzt. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Integra 128 plus, anschluss von meldern - robi - 10-06-2015, 10:13
RE: Integra 128 plus, anschluss von meldern - Animal - 10-06-2015 11:02
RE: Integra 128 plus, anschluss von meldern - robi - 10-06-2015, 15:20
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste