serielle S1-Störung aufgetreten
01-06-2015, 20:25
Beitrag: #9
RE: serielle S1-Störung aufgetreten
Ich sitze vor der Anlage und versuche den vorhandenen Status zu beschreiben.
comXline 2516 Platine, SW 11.41
FB11, kein Eigenbau, Durchgang geprüft.
Über FB11 erfolgt ja auch die Stromversorgung der ÜE.
Auf ÜE, grüne LED blinkt, auch nach "reset"
Fernservice (LAN) für comXline ok, auch "reset"
parametriert wurde für ÜE: serielle Schnittstelle=com2BUS-Anschluss=EMZ (complex200/400)
Bis hier alles ok.
Ferndiagnose (LAN) für comXline=Error
"Störung: com2BUS-Störung
Meldungsart: serielle S1-Störung"
Mit diesem Status kein Fernservice (LAN) für complex200 möglich.
Fehlermeldung: "Aktion=Gerätetyp ermitteln
Gerät meldet= keine Verbindung herstellbar
Die Verbindung zur EMZ(S1) ist gestört."
Es scheint: Die oben genannte Einstellung zur seriellen Schnittstelle (com2BUS-Anschluss=EMZ(complex200/400)) wird nicht erkannt.
Überlegungen, FB11 raus, 4 Drähte rein, ist wohl Aktionismus, oder?
Mein Ziel ist noch eine Fernparametrierung zu erreichen, nach Abschluss Umbaumaßnahmen erst Alarmaufschaltung (ich nicht).
Die compas-Schnittstelle verdränge ich noch in den Hintergrund
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: serielle S1-Störung aufgetreten - Haustechnik - 01-06-2015 20:25

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 2.153 25-05-2023 14:16
Letzter Beitrag: peteralarm
  Fehlermeldung S1 Serielle Schnittstelle tom_1 2 2.595 08-10-2020 09:57
Letzter Beitrag: tom_1



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste