Vorwahrnung im Außenbereich
|
01-04-2015, 16:33
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
RE: Vorwahrnung im Außenbereich
hallo,
du brauchst einen ac82, der mit der zentrale per funk verbunden ist. wenn du die anlage scharf schaltest, dann stellst du am besten den pgx auf - an bei teilscharf oder gesamtscharf. d.h. das dann das 12 netzteil vom uc82 (das am ac82 ausgang pgx dran hängt) im scharfen zustand mit strom (230V) versorgt wird. und am uc82 hängt dann dein sprachmodul. den optex funkmelder lernst du dann am uc82 an und bei erkennung einer bewegung schaltet das uc82 dann den x (oder auch y) kanal, wo das sprachmodul dran hängt auf an. bitte aber auch auf die strom/verbrauchswerte vom abnehmer am uc82 achten. lg daniel |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Einfaches Bedienteil im überdachten Außenbereich | Milka | 6 | 5.638 |
01-12-2015 20:52 Letzter Beitrag: neufre |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 4 Gast/Gäste