Terxon MX: Schaltverhalten Zusatzausgänge
24-03-2015, 17:55
Beitrag: #5
RE: Terxon MX: Schaltverhalten Zusatzausgänge
> Hast Du Dein System partitioniert und ...

Genau damit, Burkm.
Die Ausgänge 151 bis 158 unterscheiden sich von OP1 - 3. Dort sah ich keinen Weg bei einem Alarm in Zone x einen bestimmten Ausgang 151 - 8 zu aktivieren und hatte Abus um Klärung gebeten. Die Antwort ist leider so.

Dein Problem läßt mich noch einmal das Inst.-Manual studieren, doch ich sehe einfach nicht den Weg zum Relais 151.
z.B. :

Zone 8 ist für die Sonderfunktionen mit Code 001, Sofort 03, Bereich D programmiert.
Code 170 (Zeit Aktiv) Aktiv 1 mit 00 (dauernd) .
Code 171 (Ebenen Aktiv) Aktiv 1 mit D
Code 151 ... und hier bleibe ich stecken um dem Relais 151 zu sagen „tu was wenn es im Bereich D in der Zone 8 knirscht !“

Wenn Du Dir jetzt den Code 151, der für alle 8 Ausgänge gleich ist, näher anschaust, sind erst bei einer partitionierten Anlage die Parametern 23 bis 37 gültig (30 - 37 sollte auch grau unterlegt sein. Doku Fehler).
Gruß
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Terxon MX: Schaltverhalten Zusatzausgänge - Manfredo - 24-03-2015 17:55

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge Thomas2 8 7.789 14-07-2016 13:09
Letzter Beitrag: Animal
  [geteilt] Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge Pyrate 0 1.996 14-07-2016 12:39
Letzter Beitrag: Pyrate
  Trexon SX Programierung der Zusatzausgänge r2d2_57 7 6.927 25-01-2016 16:01
Letzter Beitrag: r2d2_57
  Terxon SX - zu wenig Transistorausgänge - OP andere Funktionen als Zusatzausgänge Nony 4 5.608 18-03-2014 19:07
Letzter Beitrag: Nony



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste