Anschluss Sirenen an JA-83KR
11-11-2014, 11:01
Beitrag: #12
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR
Hallo,

ich habe die Blitzer der beiden Sirenen (außen/innen) zusammengeführt und auf derzeit IW aufgeklemmt.
Den akustischem Teil der beiden Sirenen habe ich ebenfalls zusammengeführt und wollte diese auf EW aufklemmen.

Ich werde akustisch aber auf IW aufklemmen und optisch auf EW.
IW hat den den Vorteil das darüber ein kurzes Signal als Bestätigung der Aktivierung gesendet wird.

Ansonsten musst Du halt darauf achten das die 500 mA nicht überschritten werden.

Mein Urgedanke war es eigentlich einen Nachlauf des Blitzers zu haben, so das nach dem akustischem Alarm der Blitzer noch eine Zeit lang aktiviert ist.
Leider kann die JA-83KR bzw. die fest verdrahteten Sirenen das nicht.

Da gibt es einen Alarm nach voreingestellter Dauer und gut ist.

Von daher ist es eigentlich egal wie du die Sirenen anschließt, Hauptsache < 500 mA!
Damit müsste auch bei Dir die Paarung sich von selber ergeben.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Anschluss Sirenen an JA-83KR - AlarmTux - 11-11-2014 11:01

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Hilfe: Innen Sirenen richtig anschließen perlenmann 3 4.690 27-07-2014 13:23
Letzter Beitrag: timbaum
  Sirenen bei Teilscharfschaltung sauberli 1 3.074 27-05-2014 20:27
Letzter Beitrag: sauberli
  Frage OASIS 80 und die Sirenen Lorenzo79 2 4.993 16-05-2013 21:54
Letzter Beitrag: Lorenzo79
  Sirenen bei Teilscharfschaltung anm1 6 9.239 15-03-2012 23:42
Letzter Beitrag: anm1
  Zonenzuordnung Sirenen (aussen/innen WOLF 1 4.224 13-02-2012 23:04
Letzter Beitrag: timbaum



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste