Thema geschlossen 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fehlalarm Terxon MX
01-11-2014, 19:19
Beitrag: #2
RE: Fehlalarm Terxon MX
Hallo smartgart,

schau doch mal, welche Melder (BW8010 oder höher) verbaut wurden. Damit der Gehtest funktioniert, müssen die Melder auch +12V auf der Gehtestklemme haben. Bei BW8000 ist kein Gehtest möglich.

Brück mal die Zone 08 an der Platine und teste dann. Und schau mal wie die Sabotagezonen verdrahtet sind. Ggf. auch brücken.

Ändere bloß den Admin und Errichtercode. Standard zu bleassen ist ein "No Go".

("Einbruch Z08" und "Einbruch Z08 OK") mehrfach hört sich nach loser Klemme oder Drahtbruch oder Defekt an.

Bei NV "Nicht verwendet", kann dennoch die Sabotage Zone wirken, je nach Ausführung.

LG megagramm

A.G.S GmbH

Allgemeiner Gutachter Service
Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
VdS Sachverständiger
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Fehlalarm Terxon MX - smartgart - 01-11-2014, 18:48
RE: Fehlalarm Terxon MX - megagramm - 01-11-2014 19:19

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  TERXON MX Fehlalarm/Unscharf roland1848 1 3.449 17-06-2019 17:20
Letzter Beitrag: megagramm
  Terxon MX Fehlalarm Zone Dennyoo 7 6.492 17-03-2019 20:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 5.428 19-09-2018 11:11
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Fehlalarm durch relaisgesteuerten Riegelkontakt fisch60 3 3.718 13-10-2016 20:13
Letzter Beitrag: Manfredo
  Fehlalarm in der Garage! Was tun? dayrider 3 4.552 20-03-2015 12:16
Letzter Beitrag: timbaum
  Fehlalarm der Terxon M Vogels 3 6.451 02-11-2014 23:53
Letzter Beitrag: Ollik
  Ständiger Fehlalarm Terxon S Zone 5 Thiefs-enemy 3 8.403 07-04-2013 01:18
Letzter Beitrag: Manfredo
  Glasbruchmelder gibt Fehlalarm beim Saugen Borger 4 6.189 02-01-2013 18:09
Letzter Beitrag: Borger



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste