Sind meine Wünsche technisch möglich?
23-10-2014, 23:09
Beitrag: #2
RE: Sind meine Wünsche technisch möglich?
Hallo Günther,

als du konntest der LD-81 amJA-81M anschliessen.
dann die Reaktion auf PG Steuerung einstellen.
Einen PG Ausgang dann auf PG Ein / Aus einstellen.
Den AC-82 nun auf ddn PG programmiren und die Reaktion umkehren, so das das Relais ausschaltet.

Dabei wird KEINE Sirene angesteuert.

Gruss Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.