LX und Ausgänge
16-05-2014, 08:36
Beitrag: #3
RE: LX und Ausgänge
[Bild: lampe-0033.gif]
Menü:

31 = Sind die 2 Relais und die 3 Transistorausgänge auf der Platine der Zentrale.
32 = Drahtgebundene Ausgänge sind ebenfals auf der Platine. Zwei Steckleisten an welche die Relaisplatinen angeschlossen werden. Im Manual Seite 10 unter Punkt 6 verwirrend als Digital Kommunikationsausgänge bezeichnet. Bei der Downloader Software wiederum unter Drahtgebunden zu finden.Shy
33 = Das sind die digitalen Ausgänge. Diese übermitteln dein Problem über das integrierte Wählgerät zur Leitstelle.
34= Jeweils zwei Ausgänge pro Erweiterungseinheit entweder für Bedienteil oder Drahterweiterung. Daher pro Bus 32 Stück. Macht für zwei Busleisten bis zu 64 an der Zahl.
Bei Bedienteilen ist zu beachten das sie nur einen Ausgang haben und dieser nur funktioniert wenn das Bedienteil direkt vom Bus gespeist wird und nicht von einer Drahterweiterung. Zusätzlich leuchtet die eine rote LED am Bedienteil wenn der Ausgang geschaltet ist. Siehe auch Manual vom AZ4210
35 = O/M Ausgänge. An diesem Bus kann man sogenannte Output Module anschließen (18 Stück). Jedes Modul hat 8 Ausgänge und ist zur Steuerung von Relais oder LED´s zu verwenden. Das tragische ist; Diese Module werden vom Originalhersteller der Terxon nicht mehr gefertigt. Abus hatte sie meines wissens nie im Programm. Das hätte der Anlage wohl die Krone aufgesetzt. Manual Seite 10 Punkt 20

Alle Ausgänge kann man auch einzeln testen.
Manual Seite 92Tongue

Für Innenanwendung ist der externe Lautsprecheranschluß gut zu verwenden. Allerdings muß er mit einem Relaisaisgang ein wenig zugeschnitten werden. Ansonsten trötet er auch bei Aktivierung. Ich hab es letztendlich auf Blitz geschaltet und das funkt nun wunderbar.

Gruß
Evertech

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
LX und Ausgänge - Greenhorn - 15-05-2014, 21:52
RE: LX und Ausgänge - Manfredo - 16-05-2014, 08:08
RE: LX und Ausgänge - evertech - 16-05-2014 08:36
RE: LX und Ausgänge - Greenhorn - 17-05-2014, 13:04

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 8.843 05-07-2021 09:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 3.408 27-05-2019 20:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Potential der zusätzlichen Ausgänge Terxon SX ghoddan 2 3.012 07-03-2018 13:18
Letzter Beitrag: ghoddan
  Ausgänge LX 12 Volt abschalten Moin 7 5.929 18-03-2017 15:56
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 SeiMic 2 4.086 05-11-2016 19:00
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 7.924 10-10-2016 09:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
  Zusätzliche Ausgänge reagieren nicht Mobbi 16 12.566 19-02-2016 19:19
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX - zusätzliche Ausgänge Thomas2 4 4.435 26-01-2016 17:59
Letzter Beitrag: Thomas2
  alternative für zusätzliche Ausgänge Relaiskarte Manfredo 9 9.056 24-01-2016 19:13
Letzter Beitrag: alter Meckersack
  GSM-Interface Ausgänge schalten Tribbi 0 2.133 27-03-2015 07:00
Letzter Beitrag: Tribbi



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste