Stromversorgung von Meldern an Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130)
16-03-2014, 23:31
Beitrag: #12
RE: Stromversorgung von Meldern an Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130)
> In der Beschreibung die beigelegt war, war die ganz normale die man auch als PDF laden kann.

Das ist schon zum Mäuse melken, Pixelkind.
Nachdem ich eine Idee habe wer diese Komponenten produziert, habe ich mal im WuWuWu gestochert. Es war sehr mühsam, doch ich glaube etwas gefunden zu haben. Die AZ4130-8-Zonen Drahterweiterung heißt dort ‘9954 Expander’.

Was immer sich die Designer sich dabei gedacht haben - diese Klemmen sollen ‘Spare Connectors’ sein und sind ‘Not connected’ - also frei für was auch immer.

Das würde also bedeuten, daß die +12V vom BUS kommen !! Finde ich nicht toll. Meine Empfehlung - Abus um Klärung bitten bevor etwas schief läuft.

Die Einkaufsquelle hatte ich auch schon mal notiert. Danke.

Gruß
Manfred

Nachtrag, nach einmal drüber schlafen. Bei dem 9954 Expander fehlen die beiden +12v & 0 Klemmen links und rechts. Es wäre also denkbar, daß die 4 unbezeichneten Klemmen vom AZ4130 unten links auf dem deutlichen Foto doch für die zusätzlichen neuen 12V Anschlüsse gedacht sind.
Auf dem Foto kann man leider keine Leiterbahnen dafür erkennen. Falls Du mal die Platine in der Hand haben solltest, sind von unten eventuell Verbindungen zu erkennen ? Noch einmal - Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Stromversorgung von Meldern an Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) - Manfredo - 16-03-2014 23:31

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  8-Zonen Funkerweiterungsmodul für Abus Terxon MX HaSch 3 385 12-08-2025 11:00
Letzter Beitrag: HaSch
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 1.395 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
  Problem mit Drahterweiterung an Terxon MX dpoessl 8 7.954 19-02-2014 07:14
Letzter Beitrag: PTSS
  Stromversorgung Terxon MX Schlosser 21 18.574 21-10-2013 20:25
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Inbetriebnahme Drahterweiterung Terxon MX begoe 1 4.872 19-12-2012 20:55
Letzter Beitrag: Manfredo
  MX 8-Zonen Funkerweiterung AZ4120 Manfredo 0 2.659 10-12-2012 16:50
Letzter Beitrag: Manfredo
  terxon mx und 2mal Drahterweiterung evertech 4 5.061 17-11-2012 20:04
Letzter Beitrag: evertech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste