Anschluss Sirene Terxon SX / MX
24-01-2014, 14:14
Beitrag: #8
RE: Anschluss Sirene Terxon SX / MX
(23-01-2014 18:43)Manfredo schrieb:  > Die SG1650 hat mit Blitz eine maximale Stromaufnahme von 750mA.

Auch das macht die SX via Transistorausgang bei 500mA Belastbarkeit nicht, Chritian.

Sirene und Blitz werden jeweils getrennt an OP2 und 3 und auf 12 V geschaltet.
Somit ist die Stromaufnahme bzw. die Abgabe von 750mA über die Terxon SX kein Problem.

Die Transistorausgänge OP2 und OP3 schalten bei mir im Alarmfall von 0V auf +12V.
Und zwar dann, wenn ich z.B. Sirene mit OP2 und 12V verbinde (wie in der Zeichnung gezeigt).
Natürlich muss in der Programmierung dann bei OP2 die Sirene und bei OP3 der Blitz hinterlegt sein.

Bei 750mA bleiben sogar noch ein paar mA für eine Innensirene und ein Alarmrelais übrig.

Im übrigen handelt es sich bei der Platine der SX um die identische die bei der MX verwendet wird.
Sogar die Alarmrelais kann man für 2,50 EUR pro Stück nachkaufen was meine Recherche ergab.
Habe es mal nachgemessen, das Board zeigt bei Relais 1 und 2 die ja auf der SX nicht verbaut sind
eine Spannung von +12V im Alarmfall.

Also alles gut :-)

(23-01-2014 17:52)**** schrieb:  wenn 12v anliegen macht die sirene nichts. wenn die 12v der steuerleitung abfallen ( zb durch kabelbruch, oder sabotage) dann geht die sirene los. das ist standart bei jeder aussensirene und sollte auch immer so gemacht werden. darum solltest du auch eine SG1800 verwenden und nicht die sg1650 denn die kann das nicht.

Gut, sicherlich spricht das eher für eine SG1800. Damit hast du Recht.
Somit hast du einen 100% Schutz gegen Manipulation, selbst wenn jemand die Zentrale von der Wand reißt.

Gruß
Christian
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Anschluss Sirene Terxon SX / MX - PTSS - 23-01-2014, 17:52
RE: Anschluss Sirene Terxon SX / MX - cpfeil - 24-01-2014 14:14

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon Sabo Sirene freaktech 3 1.899 16-10-2023 16:46
Letzter Beitrag: freaktech
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 4.353 09-02-2020 20:42
Letzter Beitrag: megagramm
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 3.764 02-10-2019 20:50
Letzter Beitrag: megagramm
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 7.014 25-03-2019 21:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 3.214 03-12-2018 00:05
Letzter Beitrag: neozed
  Terxon SX "Sabo. Sirene" mxwll 30 25.575 06-12-2016 12:16
Letzter Beitrag: motu-motu
  Terxon mit nur einem Bewegungsmelder + Sirene AlarmHansel 7 9.109 28-03-2016 16:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  interne und externe Sirene an Terxon MX aliasdispi 4 6.540 04-03-2016 21:43
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Abus Sirene SG1800 (an Terxon MX) "piepst" alle 60s profilmax 3 5.065 05-02-2016 15:54
Letzter Beitrag: Time_to_wonder
  Terxon MX mit interner und externer Sirene Westerwald 5 5.845 14-09-2015 20:21
Letzter Beitrag: evertech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste