Wiederinbetriebnahme Esser 5005 nach Akkuwechsel
11-03-2026, 21:30
Beitrag: #4
RE: Wiederinbetriebnahme Esser 5005 nach Akkuwechsel
Das kannst du gerne hier im Beitrag machen, dann ist der Weg zur eventuellen Problemlösung auch für weitere Mitglieder sichtbar =)

Was mich wundert, dass deine Internsignalgeber bei einer Störung aktiviert wurden. Oder meinst du die Summer am Bedienteil/ den Blockschlosssummer (Scharfschaltschloss) an dessen Verteiler?

Natürlich sei formell gesagt, dass du einerseits das Gehäuse der Anlage nicht öffnen solltest, wenn du keine elektrotechnischen Grundkenntnisse besitzt. Einerseits kannst du selbst, oder aber auch die Anlage dabei Schaden nehmen. Gerade die 5005 ist baulich sehr ungünstig geraten, was das Kurzschließen von Kontakten beim Abnehmen der Haube anbelangt.
Am Netzteil liegen 230V AC an. Um einen Stromschlag zu vermeiden schaltest du die Netzspannung (also die Sicherung) ab, wenn das Gehäuse geöffnet wird. Auch wenn das Abschalten die Lebensdauer vom alten Netzteil beeinflussen kann.

Gruß
Max
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Wiederinbetriebnahme Esser 5005 nach Akkuwechsel - Notrufmelder - 11-03-2026 21:30

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Wiederinbetriebnahme Esser 5005 Bullcommander 15 5.010 17-10-2023 21:52
Letzter Beitrag: Martina H.
  Essertronic 5005 FCoh 5 4.370 06-07-2022 20:42
Letzter Beitrag: angos_
question Akkuwechsel HW561-MB24 Alex87 11 9.065 03-04-2021 13:41
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  561-MB100 Wiederinbetriebnahme Fehler Eeprom lolaxgmxde 10 12.541 08-06-2020 22:21
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Esser 5005 und FB5 RTK4 9 12.334 03-11-2013 01:44
Letzter Beitrag: RTK4



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste