Esser IQ8 spor. Loopstörungen
|
07-09-2025, 05:04
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Esser IQ8 spor. Loopstörungen
Viele Dank für eure Antworten.
Wie bereits geschrieben, sind alle Melder, Koppler, Hfm, sowie die komplette Zentrale getauscht worden. Nur die Sockel und Verkabelung sind noch original. Die Sockel sind es lt. dem Esser Servicetechniker nicht, Der Produktionsfehler ist m.W.n. 2012 passiert. Die Anlage ist älter. Es handelt sich um eine freiwillige Anlage. Ich denke, ich werde den Weg gehen den Objekt 907 beschrieben hat. Eine Anlage vorübergehend mit weniger Meldern zu betreiben ist immer noch besser, als daß die Haustechniker vor Ort immer den Loop abschalten wenn er in Störung geht und er dann einige Tage ausbleibt. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Esser IQ8 spor. Loopstörungen - Feurio - 05-09-2025, 13:07
RE: Esser IQ8 spor. Loopstörungen - Fraggel - 05-09-2025, 18:10
RE: Esser IQ8 spor. Loopstörungen - Feurio - 05-09-2025, 19:02
RE: Esser IQ8 spor. Loopstörungen - Objekt907_SNF - 05-09-2025, 19:13
RE: Esser IQ8 spor. Loopstörungen - Ja_ich - 06-09-2025, 19:38
RE: Esser IQ8 spor. Loopstörungen - complex400 - 06-09-2025, 20:00
RE: Esser IQ8 spor. Loopstörungen - Feurio - 07-09-2025 05:04
RE: Esser IQ8 spor. Loopstörungen - Objekt907_SNF - 07-09-2025, 11:31
RE: Esser IQ8 spor. Loopstörungen - Feuermelder - 07-09-2025, 12:20
RE: Esser IQ8 spor. Loopstörungen - Objekt907_SNF - 07-09-2025, 22:32
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste