BMZ , EMZ in einem Raum mit Fenster
|
02-11-2013, 22:27
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: BMZ , EMZ in einem Raum mit Fenster
Von mir aus auch mit Flächenüberwachung, Abhebekontakt, Feldänderungsmelder und Wachpersonal auf nem Stuhl in der Ecke.
![]() Die Frage ist was willst du sichern und wie ist der Rest des Hauses gesichert. Das Ganze jetzt nur auf den Zentralenraum zu beziehen ist sinnfrei. bestmöglicher Schutz ist aufgrund der Montage an einer Außenwand eh nicht gegeben. Zuerst muss immer die Frage stehen: Was will ich erkennen (Aufenthalt, Öffnen, Durchstieg, Durchgriff, etc) Danach kann man diskutieren wie am besten gesichert wird. Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
BMZ , EMZ in einem Raum mit Fenster - BMA FAN ! - 30-10-2013, 19:24
RE: BMZ , EMZ in einem Raum mit Fenster - rukoolla - 30-10-2013, 20:58
RE: BMZ , EMZ in einem Raum mit Fenster - BMA FAN ! - 02-11-2013, 21:07
RE: BMZ , EMZ in einem Raum mit Fenster - Alarmstrippe - 02-11-2013, 22:27
RE: BMZ , EMZ in einem Raum mit Fenster - rukoolla - 02-11-2013 22:27
RE: BMZ , EMZ in einem Raum mit Fenster - Alarmservice-Hamburg - 02-11-2013, 22:41
RE: BMZ , EMZ in einem Raum mit Fenster - 5624 - 02-11-2013, 23:39
RE: BMZ , EMZ in einem Raum mit Fenster - Alarmstrippe - 03-11-2013, 16:57
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste