ABB L 240 Zentrale stürzt ab
|
03-10-2013, 15:10
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: ABB L 240 Zentrale stürzt ab
Hallo Kurzschluss und herzlich willkommen hier im Forum!
Ich möchte deine Theorie mit dem EMV-Problem nicht so recht glauben... Zumal dieses dann ja auch der Zentrale heraus bedingt sein müsste, da auch das Gehäuse unter dem Deckel aus Metall besteht und dementsprechend auch vernünftig geerdet (oder besser: in den Potentialausgleich mit einbezogen) sein sollte. Somit hast du quasi einen Fradayschen Käfig, in dem sich keine Felder befinden können (außer eben denen, die die Platine selbst erzeugt). Ich würde die Wahrscheinlichkeit, dass es sich doch eher um ein mechanisches/elektrisches (Kurzschluss-)Problem handelt, bei ungefähr 99% ansetzen (wir schließen jetzt einfach mal 'grobe' Ursachen wie Platinenbruch oder ein verkantet montiertes und somit unter mechanischer Spannung stehendes Gehäuse von vornherein aus): entweder gibt es doch mindestens einen Draht in der Zentrale, der (nicht unbedingt offensichtlich) ein Isolationsproblem hat oder durch das Schließen des Deckels irgendetwas (die interne Verdrahtung?) ein bisschen zusammengepresst wird, was dann einen ausreichenden Druck auf z.B. den Resettaster der Platine bewirkt oder einfach eine lose Verdrahtungsklemme innerhalb des Zentralengehäuses, bei der aufgrund des Drucks beim Schließen des Deckels die Übergangswiderstände zu hoch werden. Auch einen Blick auf die Erdungsanschlüsse im Deckel an sich werfen: auch diese könnten u.U. einen (schleichenden) Kurzschluss verursachen, wenn sie beim Schließen des Deckels auf der internen Verdrahtung zu liegen kommen. Alternative: Akkuladespannung zu hoch? Dann könnte der Akku zu warm werden, was bei offenem Gehäuse nicht viel ausmacht, aber bei geschlossenem Deckel 'schmort' die Zentrale im eigenen Saft? Das würdest du allerdings schnell bemerken, wenn du das Gehäuse nach dem Neustart wieder öffnest... ;o) Was stehen denn eigentlich für Einträge im Ereignisspeicher der Zentrale nach so einem Neustart??? Kannst du mal ein Foto deiner geöffneten Zentrale hier einstellen, gerne mit der Innenseite des Deckels daneben? Ich bin gespannt auf deine Eingrenzungen. VG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
ABB L 240 Zentrale stürzt ab - Kurzschluss - 27-09-2013, 21:33
RE: ABB L 240 Zentrale stürzt ab - Ollik - 03-10-2013 15:10
RE: ABB L 240 Zentrale stürzt ab - Kurzschluss - 06-10-2013, 15:06
RE: ABB L 240 Zentrale stürzt ab - Ollik - 08-10-2013, 00:05
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Konfig ABB L108 | mxtoss | 0 | 1.074 |
15-05-2024 11:44 Letzter Beitrag: mxtoss |
|
ABB L208 Sabotage löschen | Secfire | 1 | 1.413 |
26-01-2024 09:52 Letzter Beitrag: Ollik |
|
ABB L208: Probleme mit Sperrelement | norbert.112 | 3 | 3.724 |
08-12-2020 00:07 Letzter Beitrag: norbert.112 |
|
ABB Stotz S&J KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A8.1 | Adas | 18 | 15.625 |
27-06-2018 08:20 Letzter Beitrag: hari |
|
ABB L804-S | Einzelkämpfer | 0 | 4.728 |
26-07-2015 19:50 Letzter Beitrag: Einzelkämpfer |
|
Fehlalarm ABB L240 - woran liegts? | sheppard | 0 | 2.562 |
01-06-2015 12:36 Letzter Beitrag: sheppard |
|
Suche: ABB FAS2000 Bedienungsanleitung | SecuGuy | 0 | 3.011 |
04-05-2015 21:27 Letzter Beitrag: SecuGuy |
|
ABB L240 - L840/PT | nico.torres | 0 | 3.334 |
23-04-2015 06:17 Letzter Beitrag: nico.torres |
|
ABB FAS 2302 Melder ohne Funktion | Takemusic | 0 | 3.305 |
26-02-2015 15:31 Letzter Beitrag: Takemusic |
|
ABB L 804/S - EMA | piet1010 | 2 | 7.799 |
12-12-2012 19:09 Letzter Beitrag: piet1010 |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste