So, ich hab mich dann heute mal dumm und dämlich gemessen.

Ein LANCOM 831A an einem ADSL2+ Annex J mit etwa 14Mbit synchronisierter Datenrate im Downstream, drei aktiven LAN-Ports, Geschwindigkeit aller LAN-Ports auf 100Mbit begrenzt und deaktiviertem ISDN benötigt bei voller Auslastung der Internetverbindung 0,38A, bei inaktiver Internetverbindung sind es 0,36A.

Wenn ich noch einen Sicherheitspuffer hinzufüge und von 0,4A ausgehe, bleibe ich sogar voll in den Spezifikationen des Netzteils, sowohl was die maximale Ausgangsleistung pro Anschluss angeht, als auch die Überbrückungszeit von 60h nach VdS B/C.

Damit hat sich meine Pfuschanfrage erübrigt.