Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand?
11-05-2022, 19:23
Beitrag: #30
RE: Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand?
(06-05-2022 18:19)dnsoft schrieb:  ......
Versuche mal folgendes:
- Kundendaten programmieren
durchgeführt, in Ordnung
(06-05-2022 18:19)dnsoft schrieb:  - Melderring über Tastatur ausschalten und wieder einschalten (Dabei wird es Fehlermeldungen Störungen geben ... erstmal egal)
durchgeführt, in Ordnung
(06-05-2022 18:19)dnsoft schrieb:  - Wenn die Einschaltung der Ringleitung beendet ist tools8000 mit Zentrale verbinden, auf die Ringansicht gehen
durchgeführt, in Ordnung
(06-05-2022 18:19)dnsoft schrieb:  und dann die Melderdatenvergabe ausführen
durchgeführt, Fehler
(06-05-2022 18:19)dnsoft schrieb:  - bei Fehler die Melderdatenvergabe wiederholen (kann eventuell 2-3 Anläufe benötigen ... das liegt daran, wenn der Ring spannungslos war ist das neue Einschalten der Ringbusteilnehmer und das Schließen der Trenner in den Ringbusteilnehmern u.U. etwas holprig ... dann brauch man einfach mehrere Versuche)
4x durchgeführt, Fehler
(06-05-2022 18:19)dnsoft schrieb:  Zum Test kann man mal auch den Ring direkt an das Feldbusinterface (die grüne Steckerleiste) anschließen, im tools8000 einen separaten (also ohne Zentrale) Analogring anlegen und bei diesem dann die Verdrahtungserkennung durchlaufen lassen. Damit kann man eventuell Fehler an der Zentralenhardware ausschließen...
durchgeführt, in Ordnung gleiche Melderdaten eingelesen wie mit der BMZ
(06-05-2022 18:19)dnsoft schrieb:  Viel Erfolg!!!

Danke, bis hierhin noch kein Erfolg.

Danach habe ich meine Demozentrale IQ8C reingeholt und den Ring daran angeschlossen.
Die optimierte Versorgung von den Vortagen, die mir am besten gefiel, eingespielt.
Kundendaten werden angenommen -
Tool springt in die Mederdatenvergabe -
Anzeige : aktiv - Fortschritt läuft bis 100% hoch -
Ring wird eingeschaltet -
alles gut -

Probealarm durchgeführt - Sounder geben alle Alarm Smile
Bleibt nur die Basisplatine (772481) als Fehlerquelle.

Wird die bei Esser noch repariert?

Was kostet die neu?
Da hab ich keinen Listenpreis in der aktuellen Preisliste entdeckt.

Habt ihr die Platine schon mal bestellt und kennt den Preis oder hat vielleicht noch jemand eine gebrauchte Platine da ?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand? - safety77 - 11-05-2022 19:23

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Ringstörung bei einer IQ8-M Alex1981 15 4.396 28-10-2026 23:07
Letzter Beitrag: Techniker8567
  Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control NICK0815 6 2.163 21-06-2026 20:31
Letzter Beitrag: NICK0815
  IQ8 Sommer-/Winterzeit HardcoreGrille 4 2.047 13-04-2026 18:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IQ8-M CPU Bypass Mode Objekt907_SNF 12 6.295 28-10-2025 14:37
Letzter Beitrag: Blaui11
  Esser IQ8 spor. Loopstörungen Feurio 9 5.540 07-09-2025 23:32
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  ESSER IQ8 Signaltöne & Sprache Gärtner 5 8.095 22-08-2025 19:08
Letzter Beitrag: AlarmZone
  ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES Beast060 3 3.563 11-06-2025 10:45
Letzter Beitrag: walimex
  ESSER IQ8 Gruppen-Einzel-Anzeige Vorlage Jakobus 8 8.915 30-10-2024 08:20
Letzter Beitrag: Jakobus
  Probleme Esser Tools8000 V1.27 mit iQ8 Anlagen *klija 7 6.732 26-06-2024 14:18
Letzter Beitrag: *klija
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 3.080 10-11-2023 21:08
Letzter Beitrag: Escape



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste