Guten Abend,

na ist schon irgendwie komisch...
Wenn die Verdrahtungserkennung gut durchläuft und man die Daten übernimmt zum Schluss, sollte auch die Melderdatenvergabe funktionieren?!

Ob die Meldergruppen und Steuergruppen richtig programmiert sind ist eigentlich egal, weil die Melderdatenvergabe die Konsistenz zwischen der Programmierung der Zentrale (Kundendaten) und der Hardware herstellen muss. D.h. wenn die Melderdatenverabe nicht durchläuft stimmen die Hardware (Rinbusteilnehmer) nicht mit dem Wissen der Zentrale überein. Dann gibt es immer Störungen auf dem Ring oder/und Fehlfunktionen.

Versuche mal folgendes:
- Kundendaten programmieren
- Melderring über Tastatur ausschalten und wieder einschalten (Dabei wird es Fehlermeldungen Störungen geben ... erstmal egal)
- Wenn die Einschaltung der Ringleitung beendet ist tools8000 mit Zentrale verbinden, auf die Ringansicht gehen und dann die Melderdatenvergabe ausführen
- bei Fehler die Melderdatenvergabe wiederholen (kann eventuell 2-3 Anläufe benötigen ... das liegt daran, wenn der Ring spannungslos war ist das neue Einschalten der Ringbusteilnehmer und das Schließen der Trenner in den Ringbusteilnehmern u.U. etwas holprig ... dann brauch man einfach mehrere Versuche)

Zum Test kann man mal auch den Ring direkt an das Feldbusinterface (die grüne Steckerleiste) anschließen, im tools8000 einen separaten (also ohne Zentrale) Analogring anlegen und bei diesem dann die Verdrahtungserkennung durchlaufen lassen. Damit kann man eventuell Fehler an der Zentralenhardware ausschließen...

Viel Erfolg!!!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand? - dnsoft - 06-05-2022 18:19

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Ringstörung bei einer IQ8-M Alex1981 15 4.415 28-10-2026 23:07
Letzter Beitrag: Techniker8567
  Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control NICK0815 6 2.172 21-06-2026 20:31
Letzter Beitrag: NICK0815
  IQ8 Sommer-/Winterzeit HardcoreGrille 4 2.058 13-04-2026 18:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IQ8-M CPU Bypass Mode Objekt907_SNF 12 6.306 28-10-2025 14:37
Letzter Beitrag: Blaui11
  Esser IQ8 spor. Loopstörungen Feurio 9 5.551 07-09-2025 23:32
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  ESSER IQ8 Signaltöne & Sprache Gärtner 5 8.099 22-08-2025 19:08
Letzter Beitrag: AlarmZone
  ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES Beast060 3 3.564 11-06-2025 10:45
Letzter Beitrag: walimex
  ESSER IQ8 Gruppen-Einzel-Anzeige Vorlage Jakobus 8 8.918 30-10-2024 08:20
Letzter Beitrag: Jakobus
  Probleme Esser Tools8000 V1.27 mit iQ8 Anlagen *klija 7 6.742 26-06-2024 14:18
Letzter Beitrag: *klija
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 3.082 10-11-2023 21:08
Letzter Beitrag: Escape



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste