AZSG10000 an Terxon MX
|
16-11-2021, 08:40
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: AZSG10000 an Terxon MX
Hallo
lt. Datenblatt benötigt die Sirene 360mA. Solange die Gesamtstromaufnahme mit beiden Sirenen und den restlichen Komponenten(?) nicht 1A überschreitet kannst du beide Sirenen von der MX versorgen. Die Ansteuerung der Sirene erfolgt nur mit Logik aber nicht mit Leistung dh. am Alarmausgang steht keine Leistung an und somit kannst du beide Sirenen am selben OP betreiben. Sollte die Gesamtstromaufnahme mit der 2ten Sirene zu hoch sein, dann könntest du entweder, wie schon von die vorgeschlagen, den SCB Modus verwenden oder ein externes Netzteil einsetzen. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
AZSG10000 an Terxon MX - Eifelrox - 15-11-2021, 19:47
RE: AZSG10000 an Terxon MX - Sektionschef - 16-11-2021 08:40
RE: AZSG10000 an Terxon MX - Eifelrox - 16-11-2021, 18:46
RE: AZSG10000 an Terxon MX - Sektionschef - 17-11-2021, 09:16
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
AZSG10000 und Terxon MX | aliasdispi | 26 | 8.650 |
15-02-2021 20:52 Letzter Beitrag: Sektionschef |
|
zwei Sirenen AZSG10000 an Terxon LX | funzel1607 | 2 | 3.510 |
17-11-2018 10:58 Letzter Beitrag: Sektionschef |
|
AZSG10000 und Terxon MX | rampoo | 10 | 4.173 |
03-01-2018 12:47 Letzter Beitrag: Danisto |
|
AZSG10000 | Danisto | 7 | 5.924 |
31-12-2017 12:32 Letzter Beitrag: Jonasesser |
|
AZ4150 mit Sirene AZSG10000 verbinden | Nobody ist ... | 3 | 3.304 |
21-11-2016 22:23 Letzter Beitrag: megagramm |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste