AZSG10000 an Terxon MX
16-11-2021, 08:40
Beitrag: #2
RE: AZSG10000 an Terxon MX
Hallo
lt. Datenblatt benötigt die Sirene 360mA.
Solange die Gesamtstromaufnahme mit beiden Sirenen und den restlichen Komponenten(?) nicht 1A überschreitet kannst du beide Sirenen von der MX versorgen.
Die Ansteuerung der Sirene erfolgt nur mit Logik aber nicht mit Leistung dh. am Alarmausgang steht keine Leistung an und somit kannst du beide Sirenen am selben OP betreiben. Sollte die Gesamtstromaufnahme mit der 2ten Sirene zu hoch sein, dann könntest du entweder, wie schon von die vorgeschlagen, den SCB Modus verwenden oder ein externes Netzteil einsetzen.
Mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
AZSG10000 an Terxon MX - Eifelrox - 15-11-2021, 19:47
RE: AZSG10000 an Terxon MX - Sektionschef - 16-11-2021 08:40
RE: AZSG10000 an Terxon MX - Eifelrox - 16-11-2021, 18:46

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  AZSG10000 und Terxon MX aliasdispi 26 8.650 15-02-2021 20:52
Letzter Beitrag: Sektionschef
  zwei Sirenen AZSG10000 an Terxon LX funzel1607 2 3.510 17-11-2018 10:58
Letzter Beitrag: Sektionschef
Rolleyes AZSG10000 und Terxon MX rampoo 10 4.173 03-01-2018 12:47
Letzter Beitrag: Danisto
  AZSG10000 Danisto 7 5.924 31-12-2017 12:32
Letzter Beitrag: Jonasesser
  AZ4150 mit Sirene AZSG10000 verbinden Nobody ist ... 3 3.304 21-11-2016 22:23
Letzter Beitrag: megagramm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste