Abus Terxon SX Open Collector Problem
14-07-2013, 17:58
Beitrag: #15
RE: Abus Terxon SX Open Collector Problem
Nochmal: OPx hat in Ruhe 12V Potential, Wird der Ausgang angesteuert wechselt OPx auf 0V Potential. Jetzt schließt du also das Relais an 12V und OPx an. GENAUSO hast du ja auch den Signalgeber angeschaltet.

Im Ruhefall liegt am Relais/Signalgeber 0V Potentialunterschied an.

Im Alarmfall sind es jedoch die 12V Unterschied und damit wird der Signalgeber angesteuert und das Relais wird angezogen.

Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.
Kein Support über Email oder Private Nachricht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Abus Terxon SX Open Collector Problem - rukoolla - 14-07-2013 17:58

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Problem mit Zoneneigenschaft E/A Terxon SX nawaga 12 10.461 05-12-2019 19:40
Letzter Beitrag: nawaga
  Problem mit TERXON M Andreas H. 5 6.877 07-08-2017 12:11
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX - Vodafone RL500 - Leitstelle // Problem hajoka 1 3.431 13-08-2015 18:57
Letzter Beitrag: megagramm
  Problem bei der Auslieferung unterschiedlicher Bedienteile bei Terxon MX dayrider 9 8.946 16-02-2015 00:54
Letzter Beitrag: megagramm
  Abus Terxon Mx Problem nicole 8 10.091 08-09-2014 11:29
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Problem bei Terxon SX nach Akkutausch bei Sirene wilgin 2 7.982 14-03-2013 21:27
Letzter Beitrag: wilgin
question Terxon SX- problem ! masterp 1 7.963 23-01-2011 23:40
Letzter Beitrag: Ollik



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste