Abus Terxon SX Open Collector Problem
|
|
14-07-2013, 17:58
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
|
RE: Abus Terxon SX Open Collector Problem
Nochmal: OPx hat in Ruhe 12V Potential, Wird der Ausgang angesteuert wechselt OPx auf 0V Potential. Jetzt schließt du also das Relais an 12V und OPx an. GENAUSO hast du ja auch den Signalgeber angeschaltet.
Im Ruhefall liegt am Relais/Signalgeber 0V Potentialunterschied an. Im Alarmfall sind es jedoch die 12V Unterschied und damit wird der Signalgeber angesteuert und das Relais wird angezogen. Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
|||
|
|