AZSG10000 und Terxon MX
28-01-2021, 14:36
Beitrag: #9
RE: AZSG10000 und Terxon MX
So, es hat etwas länger gedauert...

Momentan ist es nicht so einfach Zeit zu finden.

Ich habe mir einen Bypass gebaut (für Wartungszwecke und Tests). Der 12 Volt Eingang der Zentrale ist durch eine Sperrdiode geschützt und es ist ein zusätzliches 12V Netzteil mit einem Schalter angeschlossen. Damit sollte bezweckt werden, dass die Stromversorgung der Sirene bei ausgeschtetem Zentrale aufrecht erhalten bleibt. Zusätzlich habe ich zwischen die Trg Leitung zur Sirene auch eine Sperrdiode geschaltet und auch da den Bypass aufgelegt. Ziel hier war es, die 12V zur Sirene auf der Alarm Leitung aufrechtzuerhalten und so quasi im Alarm Fall die Sirene zu überbrücken. Dies ist zum Testen, einstellen und Warten.

Jetzt habe ich das Phänomen, dass durch die Diode die Trg Leitung nicht auf 0 geht sondern irgendwie bei 3V bleibt und somit die Sirene nicht auslöst. Nehme ich die Diode wieder raus geht auch die Sirene wieder an. Ich will ja aber durch die diode verhindern, dass die 12V des Netzteile zur Steuerplatine der Zentrale gelangen. Die sollen ja nur zur Sirene. Wodurch entsteht dieser Effekt und wie kann Ich dies umgehen? Benötige ich eventuell diese Diode nicht (glaub ich zwar nicht, aber frage ich hier mal)?

Danke schonmal für weitere Tipps.

LG, Robert
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
AZSG10000 und Terxon MX - aliasdispi - 06-01-2021, 20:53
RE: AZSG10000 und Terxon MX - AaronK - 06-01-2021, 21:17
RE: AZSG10000 und Terxon MX - aliasdispi - 28-01-2021 14:36

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  AZSG10000 an Terxon MX Eifelrox 3 2.055 17-11-2021 09:16
Letzter Beitrag: Sektionschef
  zwei Sirenen AZSG10000 an Terxon LX funzel1607 2 3.533 17-11-2018 10:58
Letzter Beitrag: Sektionschef
Rolleyes AZSG10000 und Terxon MX rampoo 10 4.244 03-01-2018 12:47
Letzter Beitrag: Danisto
  AZSG10000 Danisto 7 5.975 31-12-2017 12:32
Letzter Beitrag: Jonasesser
  AZ4150 mit Sirene AZSG10000 verbinden Nobody ist ... 3 3.340 21-11-2016 22:23
Letzter Beitrag: megagramm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste