Satel Integra - Zwangspriorität geht nicht
19-06-2013, 19:43
Beitrag: #11
RE: Satel Integra - Zwangspriorität geht nicht
Ok, heute hab ich mich noch einmal eingehend mit dem Problem beschäftigt und einen Softwarefehler gefunden: Ist die Option "bei Nichtverlassen sperren" bei einer Linie aktiviert, checkt das CA-64SR Modul nicht gleichzeitig die ebenfalls eingestellte "Zwangspriorität" der Linie und löst bei offenen Fenster und Scharfschalten sofort Alarm aus. Das ist eindeutig ein Fehler.

Ich hatte recht: entfernt man die "bei Nichtverlassen sperren" Option kann der äußere CZ-EMM Leser sehr wohl die Zwangspriorität richtig interpretieren, piept einmal lange und schaltet NICHT scharf. Genauso soll es sein.

Das Problem ist halt das ich aber beide Optionen gleichzeitig brauche, die Liniensperrung ist meine Form der Teilscharfschaltung. Da der CZ-EMM immer nur einen Bereich scharf schalten kann geht es auch nicht dass ich zwei Bereiche erzeuge (dann bräuchte ich die Option ja nicht). Da ein Teil timergesteuert ist könnte ich ihn nicht über den Leser entschärfen.

Wie ich am CZ-EMM Leser akustische Signale erzeugen soll ist mir ein Rätsel, die von dir genannten Scharfzustandsanzeigen sind ja ganz nett, aber wie sollen daraus Töne am Leser werden?

Die Kartenbenutzung habe ich jetzt dadurch sichtbar dass ich das Schloss am Leser (das ich ja eigentlich gar nicht habe) eingeschaltet habe. Da sieht man jetzt zumindest den Besitzer der Karte, allerdings mit inverser Zutrittslogik (Zutritt verweigert wenn man entschärft...) aber damit kann ich leben.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Satel Integra - Zwangspriorität geht nicht - wagnerb - 19-06-2013 19:43

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 859 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 887 06-08-2025 22:03
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 755 03-02-2025 05:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 4.630 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.434 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 6.539 13-09-2023 06:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 2.437 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Bereichstimer - keine Zwangspriorität? curius 4 4.348 28-02-2023 10:09
Letzter Beitrag: Kapparoma
  Zwangspriorität auch bei Makros? rbkd 2 2.199 10-12-2022 14:13
Letzter Beitrag: rbkd
  Integra Control - zeigt nicht mehr vorhandene Meldelinien an Tetra 6 5.278 24-06-2022 13:57
Letzter Beitrag: Rosch-61



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste