ich hätte eine Frage zu den Bereichen:
Ich möchte die Alarmanlage in 3 Bereiche aufteilen, habe auch 3 Bedienteile. Bereich 1 = A Bereich 2 = B Bereich 3 = C Zone 1 soll Bereich A zugewiesen werden Zone 2 soll Bereich B zugewiesen werden ... Mein Problem ist das der Bereich A immer fix drin bleibt. Ich kann nur B, C , D zu oder wegschalten. Konfig der Zone: 05 Meldelinie Ein - Ausgangsmelder Anlage zeigt EA a kann hier b,c,d dazu aber nicht nur z.B. "b" wählen ?! Sinn dahinter: User1 kann nur Bereich A scharf schalten User2 kann nur Bereich B scharf schalten. ... kann mir jemand weiterhelfen ? LG |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
RE: Terxon SX - Alarmservice-Hamburg - 10-06-2013, 12:56
RE: Terxon SX - franky - 10-06-2013, 13:03
RE: Terxon SX - evertech - 10-06-2013, 20:02
RE: Terxon SX - franky - 11-06-2013, 15:31
RE: Terxon SX - Manfredo - 11-06-2013, 22:16
RE: Terxon SX - franky - 12-06-2013 16:11
RE: Terxon SX - Manfredo - 12-06-2013, 21:34
RE: Terxon SX - evertech - 12-06-2013, 21:59
RE: Terxon SX - Manfredo - 12-06-2013, 23:35
RE: Terxon SX - franky - 13-06-2013, 08:50
RE: Terxon SX - evertech - 16-06-2013, 12:57
RE: Terxon SX - franky - 20-06-2013, 10:47
RE: Terxon SX - SafeTech - 21-06-2013, 00:52
RE: Terxon SX - Manfredo - 21-06-2013, 04:43
RE: Terxon SX - franky - 12-08-2013, 14:26
|