Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200
|
|
26-09-2020, 10:46
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
|
RE: Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200
Danke für die Infos, Animal. Hilft sehr!
ASDs sind jetzt in der Planung für die nächste Beschaffung, die vorhandenen AXDs werde ich bis auf eine Ausnahme (Lüftungsfenster - wird mechanisch gesichert und mit 2 MK überwacht) als Erschütterungsmelder + MK konfigurieren. Dazu noch ne Frage: (24-09-2020 13:14)Animal schrieb: Nur wenn der Erschütterungssensor deutlich zu sensibel eingestellt ist. Du kannst sowohl die Itensität der Schwingungen als auch die Anzahl der Schwingungen einstellen. Ist es sinnvoll, nach Einstellung des Modus Erschütterung und Montage des Melders zunächst die Grundeinstellungen zu belassen und dann ggf. anzupassen oder geht man besser so vor, sich von sehr sensibel auf weniger sensibel runterzutesten? Gibt es dafür eine geeignete Vorgehensweise? Herzliche Grüße Robodoc |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 - Robodoc - 19-09-2020, 11:27
RE: Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 - Animal - 22-09-2020, 07:55
RE: Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 - Robodoc - 23-09-2020, 12:53
RE: Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 - Animal - 24-09-2020, 13:14
RE: Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 - Robodoc - 26-09-2020 10:46
RE: Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 - Animal - 26-09-2020, 11:45
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe