Automatik-Schiebetüre überwachen
24-06-2020, 20:36
Beitrag: #2
RE: Automatik-Schiebetüre überwachen
Ich denke mal, hier kommt es auf die Ausstattung der Tür an. Wir haben bei uns im Büro eine GU-Tür mit Stangenverriegelung. Diese fährt nur aus, wenn der Schlüsselschalter auf "Ganz zu" ist. Sobald man auf Einbahn, Automatik oder Dauer-Auf geht, fahren die Stangen zurück und der integrierte RSK meldet "nicht verschlossen".

GEZE wird hier vermutlich ähnliches haben, daher kommt es auf die Tür an.

Wenn kein RSK vorhanden ist, wird es eher schwieriger. Hier könnte man vielleicht in die Steuerung eingreifen, also die Tür zwangsweise auf Verriegelt setzen, wenn die EMA scharf wird.

Aber hier kommt es auch wieder auf die Steuerung an. Unsere Tür hat einfach nur fünf Adern, einmal Potential, verriegelt, Einbahn, Automatik und Dauer-Auf. Also simpelste Technik. Manche Steuerungen sind aber intelligenter.