Complex 400 Ausgang "blinkend"?!
|
06-05-2020, 20:24
Beitrag: #23
|
|||
|
|||
RE: Complex 400 Ausgang "blinkend"?!
Hi,
wenn Du so genau weißt, was und warum wir (seit fast 28 Jahren) wollen, dann ist es ja gut. Das Schlaf- und Kinderzimmer sowie das Bad sind im OG. Der Bewegungsmelder ist im EG im Flur, wo sich nachts für gewöhnlich niemand aufhält. Der Letzte, der hoch geht, drückt den Taster für scharf und wer früh als Erster runter geht, schaltet aus. Das hat, wie mehrfach geschrieben, 28 Jahre problemlos funktioniert. Und nein, ich werde jetzt nicht alles umbauen und das Regime ändern, nur weil es bei Telenot keinen "blinkenden" Ausgang gibt! Grüße ToWo |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste