Kombisignalgeber ABUS SG 1650 an eine ABUS Privest
|
15-04-2020, 05:54
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Kombisignalgeber ABUS SG 1650 an eine ABUS Privest
Hallo
Die Sabotageschleife kannst du überprüfen, indem du den Widerstand zwischen ZT und Com misst. Die Sirene inklusive wandabriss und Deckelkontakt muss zwischen Klemme 6 und 9 einen Durchgang machen, also musst du dann zwischen ZT und Com 2k2Ohm messen. Meldet die Privest überhaupt einen Sabotagealarm? Ich kenne die Privest nicht aber es muss sich ja feststellen lassen, ob die Privest auf Grund eines Sabotagefehlers die Sirene aktiviert hat oder nicht. Wenn die Privest die Sirene aktiviert dann schaltet sie den Relaiskontakt zwischen No und C durch sodass die Sirene Strom erhält und losheult.Wenn du also einen der Anschlüsse No oder C testhalber abklemmst, dann darf die Sirene nie angehen. Was macht eigentlich die andere Sirene, geht die auch an? MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|