Platz für welchen Akku im Gehäuse S8
|
11-04-2020, 10:18
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Platz für welchen Akku im Gehäuse S8
Ist die Anlage nach einer bestimmten VdS Klasse errichtet worden?
Im Normalfall sind 24Std. ausreichend, einen lägeren Stromausfall gibt es für gewöhnlich eher nicht. Jedenfalls nicht in Deutschland ![]() Die VdS 2311 sagt dazu: 7.9.5.1 Bei Ausfall der Netzstromversorgung muss der dauernd uneingeschränkte Betrieb der EMA für mindestens 12h durch Batterieversorgung sichergestellt sein. Während dieser 12h müssen die Alarmierungseinrichtungen mindestens einmal für 60s betrieben, ein optischer Signalgeber muss jedoch mindestens 30min lang betrieben werden können. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|