RE: Alarm bei Gewitter - Sabotage an Fu2938
(07-05-2013 15:59)Blitzlicht schrieb: Einfamilienhaus, Sirene etwas geschützt unter der Dachtraufe. Schaut nicht beunruhigend aus. Kannst Du beim nächsten mal wenn der Alarm ausgelöst wird: a) zuerst mit (möglichst hochohmigen) Voltmeter die Spannung (DC) der zwei Sabotagedrähte gegen Erde messen? b) dann die Drähte abklemmen (an der Zentrale) und schauen ob Du Durchgang hast? Vielleicht öffnet ja tatsächlich der Sabotagekontakt Nachtrag: habe mir mal die Anleitung angesehen: http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...-09-04.pdf Da steht: 7. Optional können Sie zwischen [+12V DC] und [Siren Trig], sowie zwischen[+12 DC] und [Strobe Trig] jeweils einen Widerstand 1kOhm schalten, um im Ruhezustand ein definiertes Potential an den Steuereingängen zu erhalten. Diese Beschaltung reduziert Störeinflüsse auf der Zuleitung und hilft somit unbeabsichtigtes Auslösen der Alarmierung zu vermeiden. Hast Du das schon probiert? Also m.E. nach löst die Sirene selbst aus und meldet dann an die Zentrale. Ich dachte mir das wohl umgekehrt (Zentrale erkennt Sabotage und stösst Sirene an). |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
UVM und FU2938 Kompaktalarmierung | Elbe182 | 0 | 3.294 |
15-02-2014 18:29 Letzter Beitrag: Elbe182 |
|
Alarm nach heftigem Gewitter - Sabotage an Fu2938 | Blitzlicht | 1 | 3.415 |
03-09-2012 08:15 Letzter Beitrag: Blitzlicht |