Anschluss Fensterkontakte an Perfecta
12-02-2020, 17:38
Beitrag: #11
RE: Anschluss Fensterkontakte an Perfecta
Ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut.

Ich müsste es nur leicht modifizieren. Anbei habe ich das mal rudimentär skkiziert.
Bis auf den fehlenden Widerstand zur Überbrückung des NC Kontaktes passt der Leitungsverlauf.

[Bild: bild-e09e79-1581521816.jpeg.html]

https://www.bilder-upload.eu/bild-e09e79....jpeg.html

Der Widerstand muss bei Satel bei DEOL 2x 1,1kOhm betragen. Habe ich falsch gezeichnet.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Anschluss Fensterkontakte an Perfecta - Daniel0815 - 12-02-2020 17:38

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Sporadischer Sabotagealarm Satel Perfecta DanielPerfecta 4 2.558 10-07-2022 10:43
Letzter Beitrag: DanielPerfecta
  Satel-Perfecta Alarmanlagen-Errichter in Aachen ??? aixprojekt 6 3.779 24-02-2022 09:23
Letzter Beitrag: AaronK
  Perfecta 19Ben89 7 5.992 24-08-2021 11:29
Letzter Beitrag: Animal
  Perfecta Störung quittieren / löschen Daniel0815 1 3.353 25-07-2020 09:05
Letzter Beitrag: Animal
  Innensirene an OUT 3 der Perfecta Daniel0815 1 2.791 10-03-2020 20:22
Letzter Beitrag: banane
  Frage Bedienung Satel Perfecta DocT88 2 2.816 15-03-2019 08:32
Letzter Beitrag: Hulk
  Perfecta - Extern Modus - Bewegungsmelder opa_60 0 2.028 25-11-2018 19:29
Letzter Beitrag: opa_60
  Qualität bzw. Funkreichweite SATEL Perfecta minds23 2 3.383 31-08-2018 06:55
Letzter Beitrag: minds23
  Planung Satel Perfecta EFH Neubau Daniel0815 0 2.069 31-07-2018 10:53
Letzter Beitrag: Daniel0815
question Planung EMA - Satel Perfecta skisurfer 7 5.751 27-07-2017 13:37
Letzter Beitrag: Hulk



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste