Hallo Strubel01,
von der Complex zum Comlock 410 reicht ein 2x2x0,8mm, du brauchst 4 Adern für den Com2Bus. Zum Cryplock-Leser legst du ein 6x2x0,6mm, entweder vom Comlock 410 oder von der Complex.An beiden kannst du den Cryplock-Leser anschließen. Schaltpläne liegen der Verpackung aber auch bei... Für die Türen brauchst du ein Adernpaar für die Sabotage(alles in Reihe schalten), dann je Tür je ein Adernpaar für die Meldung (also 3 Meldegruppen). Gruß Me1978 Wer immer das tut was er kann, bleibt immer das was er ist. - Henry Ford - |
|||
|