Leitungssabotage Identkey3 wer ist Schuld?
|
16-08-2019, 21:24
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Leitungssabotage Identkey3 wer ist Schuld?
Guten Abend, ich habe heute eine Sabotagemeldung bekommen im Display stand leitungssabotage identkey3. Strang 1 Teilnehmer 5. Adresse 5 ist ja die AWE aber die Sabotage müsste doch vom Aussenleser kommen oder? Das Kabel vom Leser geht direkt auf die AWE und ist mit knapp 3 Meter Länge mit der AWE verbunden. Die Sabotage lies sich auch sofort löschen. Was kann der Grund sein? Ich würde es auf den Leser schieben oder was sagt ihr? Achso das Kabel geht alleine im Kanal zur AWE.
|
|||
17-08-2019, 11:52
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Leitungssabotage Identkey3 wer ist Schuld?
IK3?
dann ist klar, die Dinger haben ein Problem mit heftigem Regen. So Wasserdicht sind die nicht Meist an der Stelle, wo das Kabel eingeschweißt ist. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
17-08-2019, 12:52
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Leitungssabotage Identkey3 wer ist Schuld?
Okay, versuche das Problem zu verstehen, denn so wie die Sabotage kam war sie auch iwann weg nach dem 3x löschen
|
|||
17-08-2019, 13:10
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Leitungssabotage Identkey3 wer ist Schuld?
ja. kann auch sein dass die jetzt lange Zeit weg ist - bis zum nächsten heftigen Regen.....
BUS Problem Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
17-08-2019, 13:34
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Leitungssabotage Identkey3 wer ist Schuld?
Aber AWE kann man ausschließen oder?
|
|||
17-08-2019, 14:10
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Leitungssabotage Identkey3 wer ist Schuld?
Ferndiagnosen sind zwar immer etwas schwierig, aber nach meiner Erfahrung denke ich schon.
Ich habe diesen Fehler bei einigen Anlagen bereits gehabt und es war immer der IK3 Leser Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
19-08-2019, 11:34
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Leitungssabotage Identkey3 wer ist Schuld?
Sofern ich mich erinnere wird der Sabotageeingang der AWE auch so dargestellt. Ist eigentlich gedacht für nen Deckelkontakt des IK3-Bedienteils. Dürfte mit DKL und 0V bezeichnet sein. Kontrolliere mal ob da vlt. jmd etwas anderes angeschlossen hat. Einen Deckelkontakt eines Verteilers o.ä. bzw ob der 12k Widerstand korrekt verlötet wurde.
|
|||
20-08-2019, 05:57
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Leitungssabotage Identkey3 wer ist Schuld?
Das wäre noch eine Idee. Bin Ende der Woche da und habe zum Tausch in Zweifel alles dabei. Was ich weiß ist, dass dort ein Widerstand gelötet ist. Aber ich gucke mal rauf da .
|
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Essertronic 5004: wer hat Lust und das KnowHow mir zu helfen? | pingopilot | 33 | 11.395 |
14-07-2021 13:24 Letzter Beitrag: AaronK |
|
wer hat ein V.24/BUS-2 Adapterkabel... | beatfreak | 5 | 5.578 |
06-02-2018 21:19 Letzter Beitrag: M-d-ley |
|
Modul ? - wer weis was das ist ? | Pulstar | 1 | 2.854 |
16-06-2012 21:32 Letzter Beitrag: Pulstar |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste