Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt?
|
13-10-2019, 17:23
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt?
Hallo zusammen,
wir kommen aus der Nähe von München und haben eine complex 400h mit mehreren BT420 im Einsatz. Eine Bedienteil steht auf Störung -siehe Bild- als ich versuchte über den Errichtercode Sabo zurückzusetzen. Der Errichter hat es schon an einer anderen Stelle verbaut, gleiches Ergebnis- Display aus, nichts mehr reagiert. Kennt jemand das Problem, ist das Beidenteil defekt? Für eine konstruktive Hilfe wären wir dankbar. |
|||
13-10-2019, 17:28
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt?
Zentrale mal Reset ausgeführt?
Was sagt der Ereignisspeicher? Bild?? Zeigt das Display überhaupt etwas an? Hat das BT schon mal funktioniert? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
13-10-2019, 18:20
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt?
Eine aktive Störungs-LED bei leerem Display deutet auf eine gestörte Datenverbindung (fehlende oder vertauschte Adern, fehlendes Bussignal) oder eine falsche BT-Adresse hin.
Wenn das Tauschen der Bedienteile keine Änderung bringt, wird es eine falsche Bedienteiladresse sein. |
|||
13-10-2019, 18:54
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt?
Das wollte ich als nächstes fragen
Richtige Adresse, am korrekten Anschluss, richtig programmiert Messen der Versorgungs und BUS Spannung. Deshalb habe ich ja gefragt, ob es schon mal funktioniert hat... Die BT gehen eigentlich selten defekt. Trotzdem drägt sich mir die Frage auf: Hat dein Errichter etwa den Fehler nicht gefunden?? Man kann das BT auch nicht einfach an einer anderen Stelle anschließen, da müssen Bereich und Adresse stimmen. BT mal direkt an der Zentrale angeschlossen? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
13-10-2019, 23:02
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt?
Du sprichtst von Deinem "Errichter" und versuchtst hier Unterstützung zu erhalten.
Wenn Dein "Errichter"von Telenot geschult ist, so hat er Zugriff auf die Hotline und sollte das Problem mit dieser lösen können. Ansonsten wurden bereits alle Varianten genannt, die zu prüfen wären. Adresse korrekt?,Teilbereich korrekt?, Anschluss korrekt?, Spannungsversorgung vorhanden? Bei falscher Adresse, läßt sich das Bedienteil bei ausgelöstem Saboschalter vor Ort einstellen, die EMA spezifischen Einstellungen sind ausgegraut und werden nicht angezeigt. Wenn diese Angaben nicht helfen kann das Bedienteil durch den Errichter eingeschickt werden. Dann erfolgt eine Überprüfung und ggf. eine Reparatur. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
14-10-2019, 00:48
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt?
solche "Errichter" welche so einen einfachen Fehler nicht finden, sollten lieber bei Aldi an der Brötchen Theke stehen....
Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|