Funktionsweise Sabotagealarm
|
15-04-2017, 13:38
Beitrag: #21
|
|||
|
|||
RE: Funktionsweise Sabotagealarm
Eine Saboschleife kannst du sperren, mit der 2EOL-Variante müsstest du den Servicemodus starten, nicht wirklich sinnvoll in dem Fall. Bei klassischer Verdrahtung ginge es ohne Probleme durch bypassen oder brücken; in der Busvariante so nicht. Da müsstest du die Stößel über einen zusätzlichen Kontakt schalten.
Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
15-04-2017, 17:28
Beitrag: #22
|
|||
|
|||
RE: Funktionsweise Sabotagealarm
Danke, ich hatte es befuerchtet ...
Also statt 2EOL zwei unabhaengige Linien, eine als Sabotage- und eine als Alarmlinie konfiguriert ... gilt das auch fuer "klassisches" 2EOL ohne INT-ADR/CA-64 ADR-MOD? Gruesse efes Disclaimer: Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen. Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens. |
|||
17-04-2017, 07:14
Beitrag: #23
|
|||
|
|||
RE: Funktionsweise Sabotagealarm
Korrekt. Richtig geht es nur mit zwei unabhängigen Linien.
Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
18-06-2017, 17:58
Beitrag: #24
|
|||
|
|||
RE: Funktionsweise Sabotagealarm
Schon wieder ich ;-)
kann man eine Sabotage-Linie (Typ 24h Sabotage) als 2EOL auslegen und dann 2 verschiedene Sabotagekontakte ueberwachen? Also rein technisch sehe ich keinen Hinderungsgrund .. Im Speziellen geht es um die 2EOL-Konfiguration am INT-ADR/ADR-MOD ... Hintergrund: Ich habe durch die Trennung der Sabotagekontakte ploetzlich ein kleines Platzproblem im UP-Verteiler und moechte sozusagen die Sabotagekontakte des UP-Verteilers mit den getrennten Sabotagekontakten der Glasbruchmelder auf ein ADR-MOD zusammenlegen ... Danke & Gruesse efes Disclaimer: Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen. Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa | hausnummer49 | 6 | 5.026 |
05-02-2023 19:13 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
|
Sporadischer Sabotagealarm Satel Perfecta | DanielPerfecta | 4 | 1.624 |
10-07-2022 09:43 Letzter Beitrag: DanielPerfecta |
|
Sabotagealarm Zentrale | DaPetra | 4 | 3.879 |
15-11-2018 18:14 Letzter Beitrag: DaPetra |
|
INT-SCR - Sabotagealarm | tes_vortex | 4 | 3.750 |
24-02-2017 22:30 Letzter Beitrag: tes_vortex |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste