Bosch FPA FSE
|
|
27-02-2026, 09:31
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
Bosch FPA FSE
Hallo
Welche Widerstandswerte erwartet die Bosch FPA am ENO Modul für das FSE? Meines Wissens nach werden 3,9 kΩ Ruhe und 2,2 kΩ Alarm eingesetzt. Parallelgeschaltet ergibt das 1,36 kΩ. Erwartet die BMA also 3,9 kΩ Ruhe und 1,36 kΩ für Alarm? Richtig? |
|||
|
09-03-2026, 18:34
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: Bosch FPA FSE
Meines Wissens nach 3,92 kOhm Ruhe - 820 Ohm parallel Alarm.
|
|||
|
|