Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Supergau am Wochenende
22-04-2024, 06:46
Beitrag: #1
Supergau am Wochenende
Am Samstag habe ich eine Videoinstallation durchgeführt, wo u.a. jede Menge RJ45 Kabel verlegt wurde. Nachdem alles installiert und vernetzt war, bekam ich auf keine einzige PoE versorgte Kamera Zugriff.
Nun begann die Fehlersuche, mit dem Ergebnis, dass das Kabel der Schuldige war.
Bei meinen Installationen verwende ich seit Jahren stets Stecker von Telegärtner, in diesem Fall die MFP8 T568A (Litze AWG 27 bis 22) und hatte noch nie Probleme.
Bei dieser Installation habe ich erstmalig dieses Kabel verwendet (Logilink - angeblich AWG26-7). Im Nachgang habe ich festgestellt, dass so gut wie keine Litze Kontakt mit dem Stecker herstellte. Da lies sich auch nichts mehr tricksen, dass Kabel muss nun wieder komplett raus. Falls jemand dieses Kabel schon mal verwendet hat, bitte ich um Info, da ich das so nicht stehen lassen möchte. 4 bis 5 Std. Arbeit für die Nüsse Angry

SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen
Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland
Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-04-2024, 08:17
Beitrag: #2
RE: Supergau am Wochenende
von denen habe ich genau 1x Material bezogen. Never ever.
Das war Outdoor-IP Kabel, das mit Qualität 0,nix zu tun hatte. Ähnliches Problem, die Litzen halten nicht in professionellen Steckern/Verbindern. Jedes mal beim zumachen der Komponenten ist irgendwo was abgerutscht. Ohne absolut sichere Zugentlastung massiv fehlerbehaftet.
Ebenso im Betrieb bei Wärmeschwankungen. Immer wieder Ausfälle. Das hat gedauert, bis wir den richtigen Verbinder gefunden hatten.
Brauch ich nicht mehr.

Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung!
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-04-2024, 11:07
Beitrag: #3
RE: Supergau am Wochenende
Moin,

hier nur DRAKA für Innen oder Außen und Feldbuchsen + ganz kurzes Patch im Einsatz. Das mit den Steckern habe ich irgendwann gelassen. Bevor ich irgendetwas beschalte immer die 8 Beine ansehen und ein Test hiermit https://www.netally.com/products/linksprinter/ Der schickt mir ein protokoll was schon mal besser ist wie nix. Nicht ganz umsonst aber sehr brauchbar.

Viel Erfolg

Andreas
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-04-2024, 19:53
Beitrag: #4
RE: Supergau am Wochenende
Ich beziehe mein Netzwerkkabel ausschließlich von Uni Elektro. Noch nie Probleme damit.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-04-2024, 17:09
Beitrag: #5
RE: Supergau am Wochenende
Manchmal steckst'e nicht drin...

Ich hatte neulich einen ähnlichen Fall:
100m-Rolle YStY 2x2x0,6

Bei Kunde A die ersten 30 Meter auf dem Dachboden verlegt und alles ohne Probleme.
Bei Kunde B die restlichen 70 Meter in 4 Meter Höhe in der abgehängten Decke verlegt und plötzlich überall Leiterschlüsse. Hab schon gedacht, ich bin jetzt zu blöd, Kabel zu verlegen und hab die irgendwo genickt oder sonstwas...

Also alles neu und dann die kaputten Strippen mal genau untersucht:
An verschiedenen Stellen ist tatsächlich bei der Fertigung die Aderisolierung im Kabel beschädigt gewesen und hat dann gegen den Folienschirm nen Schluss gemacht. Ganz ohne Knick und auf völlig gerade Strecke. Manchmal greifst'e halt ins Klo... Confused
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-04-2024, 18:20
Beitrag: #6
RE: Supergau am Wochenende
Ich hatte es bis jetzt und vielen hundert (eher einige tausend) Metern verlegtem IYStY erst ein einziges mal, das von einem 6x2x0,6 eine Ader keinen Durchgang hatte. Deshalb immer genügend Reserve verlegen. Cool

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 18:04
Beitrag: #7
RE: Supergau am Wochenende
Da würde ich gerne meine erste Erfahrung bei der Installation mit euch teilen:
CAT7 Outdoor Erdkabel und RJ45 Crimpstecker über Amazon bestellt.... da fängt schon der Fehler an.. Big Grin
Alles verlegt und fertig gecrimpt und PoE Fehlanzeige...
Nach einem ausführlichen Netzwerkkabeltest (Fluke DTX) habe ich einfach festgestellt, wer billig kauft, kauft zweimal...
Seitdem benutze ich nur noch Keystone Module / Patchpanel von Telegärtner und Netzwerkkabel von Digitus.

Kurze Frage an die Runde: Bin ich der einzige der vor und nach einer Installation die Netzwerkkabel durchmisst, oder macht Ihr das auch? Big Grin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 18:09
Beitrag: #8
RE: Supergau am Wochenende
Netzwerkkabel wird abgerollt, verlegt und dann kann man messen oder die Stecker installieren. Eine 500m Rolle vorher durchmessen ist nicht machbar.

SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen
Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland
Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 18:16
Beitrag: #9
RE: Supergau am Wochenende
(Gestern 18:09)ssb-security schrieb:  Netzwerkkabel wird abgerollt, verlegt und dann kann man messen oder die Stecker installieren. Eine 500m Rolle vorher durchmessen ist nicht machbar.

500 Meter? Das ist natürlich ein wenig zuviel, da würde Induktive und kapazitive Effekte einen sehr großen Einfluss auf das Messergeniss spielen.

Ich habe immer 50 Meter oder 100 Meter bestellt gehabt und da habe ich bis dato keine Probleme gehabt.
Messprotokolle nahzezu identisch.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 18:22
Beitrag: #10
RE: Supergau am Wochenende
Es kommt halt darauf an, wie lange bei Dir 100m halten. In guten Monaten lasse ich mehrere km verlegen. Letzten Herbst 32 Kameras Industriegelände, wo ein extra Netzwerk verlegt wurde. Da waren's um die 2,4 km. Da ist so ein 100m Röllchen doch eher was für den Heimwerker.

SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen
Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland
Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 18:34
Beitrag: #11
RE: Supergau am Wochenende
Big GrinBig GrinBig Grin
Komme im privaten Gebrauch vielleicht mal auf 100 - 150 Meter in den letzten 2 Jahren.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 18:35
Beitrag: #12
RE: Supergau am Wochenende
Sind gerade in der Endphase, Bürogebäude ca. 25km! Netzwerk verlegt. Cat7 Duplex, alles 500m Trommeln von Uni Elektro. Das orangene Uni Kabel ist im Hintergrund übrigens DRAKA, also sicher kein Schrott. fast 1000 Keystones, von ProfiPatch. Kosten nur ein Drittel von den Metz Keystones. Kein einziger Ausfall wegen schlechtem Material, nur der eine oder andere Dreher in den Key's (aber in der gesamten Installation unter 5%)
Da fängt es an interessant zu werden :-)

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 19:36
Beitrag: #13
RE: Supergau am Wochenende
Ich hasse es wie die Pest, Kabel zu verlegen, weswegen das fast immer an Externe geht. Bei dem kleinen Eigenheim mache ich die Ausnahme, große Projekte never ever.

SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen
Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland
Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 20:18
Beitrag: #14
RE: Supergau am Wochenende
Verlegt habe ich keinen einzigen Meter davon, nur die Netzwerkschränke aufgebaut und jede Menge Keystones verarbeitet. :-)

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Heute, 08:20
Beitrag: #15
RE: Supergau am Wochenende
Verlegen? Dafür gibst doch Elektriker Big Grin
Wofür ich drei Stunde brauchen würde, brauchen die maximal eine halbe Stunde Tongue
Mein Chef lässt immer die Kabel von externen Elektro Firmen verlegen und ich darf dann anlegen und messen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 




Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste